सीई+टी मॉड्यूलर इन्वर्टर ब्रावो 10 - 48/230 48Vdc 230Vac (भाग संख्या T611730201) डीसी से एसी मॉड्यूलर इनवर्टर
सीई+टी मॉड्यूलर इन्वर्टर ब्रावो 10 - 48/230 48Vdc 230Vac (भाग संख्या T611730201) डीसी से एसी मॉड्यूलर इनवर्टर 1.25KVA/1KW
विवरण:
ब्रावो 10 एक छोटा मॉड्यूलर इन्वर्टर है जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक समाधान डिजाइन करने के लिए कई अवसर प्रदान करता है। The ECI technology offers both AC and DC inputs to provide a perfect AC power while reducing the number of power conversion (the module operates under normal condition with the AC input delivering a 96% efficiency)DC इनपुट के साथ मिलकर, यह एक उत्कृष्ट AC बैकअप समाधान प्रदान करता है
अनुप्रयोग:
1.25KVA से लेकर 40KVA तक के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण एसी भारों को सुरक्षित करने के लिए एक आदर्श समाधान, जैसे दूरसंचार छोटे सेल (4जी और 5जी), एक्सेस कंट्रोल, ट्रैफिक लाइट, सुरक्षा आदि,
मॉड्यूल को अलग-अलग आउटपुट शक्तियों के साथ एकल-चरण (230Vac) या तीन-चरण (3*400Vac) स्थापना के लिए अलमारियों में एकीकृत किया जा सकता है।5m ओडुल्स (56.25kva, एकल-चरण ), 4 मॉडल्स (5kva, एकल-चरण) और 9 मॉड्यूल (11.25kva, एकल-चरण)
पैरामीटरः
ब्रावो 10-48/230
सामान्य |
भाग संख्या |
T611730201 |
शीतलन/श्रव्य शोर |
फैन मजबूर ठंडा / < 65 dBA 1 मीटर पर |
एमटीबीएफ |
240 000 घंटे (MIL-217IF) |
डायलेक्ट्रिक शक्ति DC/AC |
4300 वीडीसी |
RoHS |
अनुरूप |
ऑपरेटिंग टी° / सापेक्ष आर्द्रता (आरएच) नॉन कंडेनसिंग |
ETS300-019-2-3 कक्षा 3 के अनुसार परीक्षण किया गया।1
-20°C से 65°C, 40°C से 65°C तक बिजली का स्तर घटाया गया / अधिकतम आरएच 95% प्रति वर्ष 96 घंटे के लिए
|
भंडारण T° / सापेक्ष आर्द्रता (RH) नॉन-कंडेन्सेटिंग |
ETS300-019-2-1 कक्षा 1 के अनुसार परीक्षण किया गया।2
-40°C से 70°C / अधिकतम आरएच 95% प्रति वर्ष 96 घंटे के लिए
|
सार्वजनिक परिवहन T°/सापेक्ष आर्द्रता (RH) गैर-संक्षेपण |
ETS300-019-2-2 कक्षा 3 के अनुसार परीक्षण किया गया।1
-40°C से 70°C / अधिकतम आरएच 95% प्रति वर्ष 96 घंटे के लिए
|
सामग्री (बंद) |
जस्ता लेपित स्टील |
शक्ति |
एसी इनपुट डेटा |
एसी वोल्टेजः नाममात्र / सीमा |
230 वी (150 - 265 वी) |
बर्नआउट |
800 W @ 150 Vac / 1000 W @ > 190 Vac रैखिक घटती |
पावर फैक्टर / टीएचडी |
> 99% / < 3% |
आवृत्ति सीमा (चयन योग्य) / सिंक्रनाइज़ेशन सीमा |
50 हर्ट्ज (रेंज 47 ️ 53 हर्ट्ज) / 60 हर्ट्ज (रेंज 57 ️ 63 हर्ट्ज) |
डीसी इनपुट डेटा |
डीसी वोल्टेजः नाममात्र / सीमा |
48 वीडीसी / (40-60 वी) * |
नाममात्र धारा (48 Vdc और 1000 W आउटपुट पर) |
22.3 ए |
अधिकतम इनपुट करंट (48 वीडीसी पर 15 सेकंड के लिए) / वोल्टेज रिपल |
34 ए / < 10 एमवी आरएमएस |
एसी आउटपुट डेटा |
दक्षता (सामान्य): बढ़ी हुई शक्ति रूपांतरण / लाइन पर |
96% / > 92.5% |
नाममात्र वोल्टेज AC** समायोज्य) |
230 वी (200-240 वीएसी) |
आवृत्ति / आवृत्ति सटीकता |
50 या 60 हर्ट्ज / 0.03% |
नाममात्र आउटपुट शक्ति |
1250 VA / 1000 W |
अल्पकालिक अधिभार क्षमता |
150% (15 सेकंड) |
स्वीकार्य भार शक्ति कारक |
0 से लेकर 0 तक पूर्ण शक्ति |
कुल सामंजस्य विकृति (प्रतिरोध भार) |
< 3% |
भार प्रभाव वसूली का समय (10% - 90%) |
≤ 0.4 एमएस |
नाममात्र धारा |
5.4 ए @ 230 वैक |
नाममात्र शक्ति पर क्रस्ट कारक |
भार पी.एफ. ≤ 0 के लिए 3: 17 |
शॉर्ट सर्किट क्लीयरअप क्षमता 0 - 20 एमएस |
21.7 A 20 ms के लिए |
20 एमएस के बाद शॉर्ट सर्किट करंट |
9.9 ए (20 एमएस से 15 एस), 7.4 ए (15 एस से 60 एस), > 60 एस - मैन्युअल रीसेट की आवश्यकता है |
एसी आउटपुट वोल्टेज स्थिरता |
± 1% 10% से 100% भार तक |
स्थानांतरण प्रदर्शन में |
अधिकतम वोल्टेज विराम / कुल क्षणिक वोल्टेज अवधि (अधिकतम) |
0 s / 0 s |
सिग्नलिंग और पर्यवेक्षण |
प्रदर्शन |
संक्षिप्त एलईडी |
पर्यवेक्षण |
इनव्यू रेंज / इनव्यू एस - T302004100, इनव्यू एस स्लॉट - T602004110, इनव्यू जीडब्ल्यू - T602004000 |
रिमोट चालू/बंद |
शेल्फ के पीछे के टर्मिनल पर |
अलार्म आउटपुट |
2 सूखे संपर्क और 2 डिजिटल इनपुट |
सुरक्षा और ईएमसी |
सुरक्षा |
EN62040-1 |
ईएमसी |
EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 ETSI EN 300386 v1.9.1 |








समाधान
चीन और दुनिया भर में दूरसंचार कंपनियों के लिए हमारे व्यापक समाधान प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हम एक विस्तृत और अनुकूलित साइट सर्वेक्षण से शुरू करते हैं,ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए. फिर हम पेशेवर और लागत प्रभावी योजनाएं प्रस्तावित करते हैं जो निवेश पर सर्वोत्तम संभव रिटर्न प्रदान करते हैं। हमारा तकनीकी समर्थन एक संवेदनशील और जानकार टीम है,किसी भी समय प्रश्नों के उत्तर देने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपलब्धऔर हमारी रखरखाव सेवाएं एक सक्रिय और निवारक दृष्टिकोण हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दूरसंचार प्रणाली हमेशा शीर्ष स्थिति में हों।एक सक्षम और परिणाम उन्मुख टीम और विश्वसनीय भागीदारों के वैश्विक नेटवर्क के साथ, हम दूरसंचार कंपनियों को उनके व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1आप अपने उत्पादों की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करते हैं?
उत्तर: हमारे पास एक व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया है। शिपिंग से पहले, सभी उत्पादों का उपयोग अनुकरणीय वातावरण में, लोड और पूर्ण लोड की स्थिति में, और वर्तमान साझाकरण के लिए परीक्षण किया जाता है।यह बहु-चरण परीक्षण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आपके द्वारा प्राप्त उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता के हों.
2. मैं क्या आदेश कर सकते हैं आइटम की न्यूनतम संख्या है?
A: हम न्यूनतम आदेश मात्रा निर्धारित नहीं करते हैं. आप एक ही आइटम का आदेश कर सकते हैं यदि आपको इसकी आवश्यकता है. हालांकि, ध्यान रखें कि कीमत और वितरण कार्यक्रम आदेशित मात्रा के आधार पर भिन्न होंगे.
3क्या आप मुझे अपनी कंपनी के बारे में और बता सकते हैं?
उत्तर: मुझे बहुत अच्छा लगेगा! मैं आपको जल्द ही हमारी कंपनी का विस्तृत परिचय भेजूंगा। इससे आपको हमारी कंपनी के इतिहास, संचालन और उपलब्धियों की पूरी और स्पष्ट तस्वीर मिलेगी।
4आपकी कंपनी की ताकत क्या है?
उत्तर: हमारी कंपनी की ताकतों में एक बड़ी सूची शामिल है, जो भविष्य के आदेशों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करती है। हम भी बहुत लचीलापन प्रदान करते हैं,प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान अनुकूलित करना.
5क्या मैं नमूने मांग सकता हूँ और कीमत जान सकता हूँ?
एकः नमूने अनुरोध पर उपलब्ध हैं। नमूने की कीमत थोक मूल्य के समान है, और आपको शिपिंग लागत को कवर करने की आवश्यकता होगी।